Exemples d'actions mises en place


  •  Vaudry : Optimisation de la puissance d'abonnement électrique


Un enregitreur de puissance a été installé sur le compteur électronique de la salle des fêtes de Vaudry sur une durée de 1 mois. Cette campagne de mesure a permis de visualiser la consommation d'électricité minute par minute (cf. image).

La campagne a permis de se rendre compte que la puissance maximum utilisée était de 15 660 Watts le 31 décembre à 23h54. Or, le tarif souscrit chez EDF était un Tarif Tempo de 36 kVA (36 000W).

L'enregistrement a aussi mis en évidence que 46 % des consommations du bâtiment sont issues de consommation résiduelle, c'est-à-dire la consommation électrique du bâtiment en période d'inoccupation (éclairage de sécurité, pompes pour le chauffage, ventilation, veilles des appareils...). Il est donc important de choisir des appareils consommant peu d'énergie lorsqu'ils sont amenés à fonctionner en permanence.

Résultat : L'abonnement a ainsi été changé pour un Tarif Bleu de 18 kVA (18 000W) option Heures Creuses. Une économie de 400 €/an a ainsi été réalisée pour un coût de 0 €.



  • Brémoy : Pose d'une sonde de température et d'humidité relative dans la mairie (bâtiment neuf, RT2012)


La commune de Brémoy a construit une nouvelle mairie en 2014 respectant la norme RT 2012. Afin de contrôler la régulation du chauffage, une sonde d'enregistrement des températures et de l'humidité relative a été mise en place pendant plusieurs jours. La mairie est ouverte 2 demi-journées par semaine.

L'enregistrement a mis en évidence que la programmation n'était pas optimale. En effet, la régulation était correctement réalisée durant les jours d'ouverture de la mairie (mardi et vendredi) mais en période d'inoccupation le chauffage était maintenu en mode confort.
La campagne a permis de connaitre l'inertie du bâtiment, ainsi la régulation du chauffage a été optimisée de façon à obtenir une température de confort de 19°C à l'arrivée des occupants et une température de réduit à 10°C lorsque le bâtiment n'est pas utilisé pendant plusieurs jours.

Résultat : Economie de 98 €/an, soit une diminution des dépenses de 44 %. Le gain n'est pas élevé car le bâtiment est petit et respecte la norme RT 2012. Mais l'analyse montre qu'il est très important de contrôler la régulation du chauffage dans les bâtiments neufs. Vous pouvez accéder à la note de calcul complète et a des informations complémentaires en cliquant sur l'image.


  • Landelles-et-Coupigny, Champ-du-Boult, Le Bény-Bocage, Intercom Séverine : renégociation des contats de fourniture du gaz propane

Suite aux bilans énergétiques initiaux et aux bilans de suivi, des préconisations avait été énoncés pour que plusieurs communes renégocier les contrats de gaz propane. En effet, le prix de la tonne variait de 1400 € à 2300 € HT suivant les communes et les bâtiments !

Résultat : Après renégociation en mettant en concurrence les différents fournisseurs, il a été possible d'obtenir des tarifs de 950 à 1000 € HT/tonne, soit des gains de 30 à 60 % pour un coût de 0 € !

En 2016, d'autres communes comme Saint-Manvieu-Bocage et Cormolain vont aussi profiter de l'expertise du Pays du Bessin au Virois pour renégocier leurs contrats.


  • Communauté de communes d'Orival : Thermographie du groupe scolaire de Fontaine-Heny


Suite au passage de la caméra thermique, des problèmes d'isolation et d'humidité ont été mis en évidence dans les 4 salles de classe. Les déperditions par la toiture sont aussi très importantes.

Résultats : Des faux plafonds ont été installés dans les 4 salles de classe avec une isolation de 300 mm d'épaisseur en laine de verre (résistance thermique de 7,5 m².K/W) sur une surface de 200m². Une ventilation a aussi été mise en place pour augmenter la qualité de l'air et évacuer l'humidité des salles.

 

  • Noyers-Bocage : Isolation des combles de l'école


Afin de diminuer les consommations de gaz propane, la commune de Noyers-Bocage a décidé, en 2013, d'isoler les combles du groupe scolaire avec 260 mm de laine de verre (résistance thermique de 6,5 m².K/W) sur une surface de 273 m² et une partie des murs extérieurs : 20 m² avec une épaisseur de 120 mm (résistance thermique de 3,75 m².K/W) et 32m² avec une épaisseur de 120 mm (résistance thermique de 2,85 m².K/W).
Cette opération a été réalisée en interne par une employée communale et a coûté 1 968 € TTC.

Résultats : En 2014, nous avons observé une baisse des consommations (corrigée du climat) de 11 %, soit une économie de 1000 €/an. Le temps de retour sur investissement est donc de 2 ans.
De plus, les travaux ont été valorisés via les Certificats d'Economies d'Energie (CEE). Lorsque les certificats seront vendus, ils devraient rapporter à la commune entre 1 500 et 2000 €. L'opération serait ainsi une "opération blanche" niveau financière. Sans compter les économies d'énergies réalisées tous les ans.